小白 2018-10-21 10:01:20 | 遼寧省 安裝 | 3495查看 1回答
電纜敷設附加長度怎么取??
如圖,我想計算低壓開關柜到配電箱-1AEL2的電纜長度。根據定額中說的附加長度規定。電纜長度=(入溝預留+平面長度+垂直高度+吊架引上預留)*1.025這樣計算對嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:電纜的入溝與引上是一處,只計一次,在配電箱處是引下可計一處。電纜長度=(平面長度+垂直高度)*1.025+入溝預留和引上吊架+吊架引下預留+入配電柜2米+配電箱寬高
2018-10-21 10:14:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看