jw 2018-10-19 16:39:28 | 廣東省 安裝 | 3019查看 3回答
一個模塊接兩個消火栓按鈕,算幾個點位呢?
一個模塊接兩個消火栓按鈕,算幾個點位呢?如果算一個,那么這兩個按鈕是本身不帶地址的?麻煩詳解,謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好。。不知道你說的是哪個消防產品。。海灣的產品,消火栓按鈕是不用模塊的,每個消火栓按鈕占一個地址編碼,占一個點位。如圖所示。
2018-10-19 17:51:13
-
消火栓系統調試是以消火栓按鈕計算的,一個按鈕算一個點位;消火栓是不用模塊的,如果采用模塊控制,也是一個模塊控制一個按鈕,因為相隔很遠。
2018-10-19 18:50:54
-
一個按鈕算一個點位
2022-01-09 12:10:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看