150****4988 2018-10-17 16:34:22 | 廣東省 安裝 | 3511查看 4回答
大神們 怎么簡單區分什么情況下用線槽配線 還是管內配線?
簽證里邊有塑料線槽24*14也有塑料阻燃線管PVC–C DN40其他都是寫著銅芯絕緣電線怎么區別是套線槽配線還是管內穿線啊?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
需要根據圖紙或現場實際情況看線是走的線槽還是穿管
2018-10-17 16:44:43
-
綜合單價不一樣啊
2018-10-17 17:10:40
-
具體看你們當?shù)氐亩~子目,或者自己套一條試看看價格跟哪個比較接近
2018-10-17 17:11:33
-
要區分只能按圖紙上的設計標注說明,不然就得現場核對,光靠簽證無法判斷的
2018-10-17 18:43:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看