君落羽 2018-10-16 15:32:38 | 湖北省 土建 | 3963查看 1回答
18版梁變截面處箍筋加密怎么布置
圖示1/3跨處箍筋加密區間距50,布置區間1.6Lae為1.6*37d,求教一:d取哪個值,箍筋的直徑還是梁的支座處鋼筋直徑 求教二:這里怎么設置箍筋布置范圍和結施圖紙要求一致
補充問題:因為第一跨第三跨我按圖紙是連梁構造,現在調整箍筋加密區我把構件轉換回來框架梁,是否需要把三段梁合并再設置箍筋加密區,然后再匯總計算鎖定鋼筋再打斷構件轉換成連梁
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、鋼筋直徑同原箍筋。2、要和結構圖保持一致。
2018-10-17 21:16:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看