139****2638 2018-10-15 17:41:09 | 廣東省 安裝算量GQI | 12482查看 5回答
電纜頭預留長度
"電力電纜終端頭預留1.5m檢修余量最小值"。請問是兩端電纜頭各預留1.5m,還是一條電纜總的預留1.5m?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納兩端電纜頭各預留1.5m。
2018-10-15 18:07:19
-
兩端電纜頭各預留1.5m:這個是電攬進出配電箱電纜頭預留的,兩端都需要進入電纜頭所以是兩個1.5m
2018-10-15 19:03:14
-
兩端電纜頭各預留1.5m。1.5米是要剖開做(制作)電纜頭的,見截圖。
2018-10-15 20:13:04
-
一根電纜線兩端電纜頭各預留1.5m
2018-10-15 21:46:16
-
兩端電纜頭各預留1.5m:這個是電攬進出配電箱電纜頭預留的,兩端都需要進入電纜頭所以是兩個1.5m
2018-10-16 10:18:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看