pcc313 2018-10-12 15:08:42 | 廣東省 土建 | 1155查看 1回答
柱表識圖問題
如下圖,1、表中柱 在基礎中 (Ho)箍筋是c8@100的,那是否表示箍筋是按這個來布置?而非通常的500間距?2、 最下一行“上 中 下 各 1C8”是什么意思?插筋么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、表中柱 在基礎中 (Ho)箍筋是c8@100的,那是否表示箍筋是按這個來布置?【是的,H0段柱位按C8-100設置】而非通常的500間距?2、 最下一行“上 中 下 各 1C8”是什么意思?插筋么?【是基礎段內3個鋼筋,是否含內箍建議查看圖紙】
2018-10-12 15:15:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看