李增軍 2018-10-07 09:47:43 | 重慶市 安裝算量GQI | 7668查看 2回答
消防電源監控探測器的線是單獨接到消防控制室的電源監控主機上嗎(還是與接到附加的報警信號線上)
消防電源監控探測器的線是單獨接到消防控制室的電源監控主機上嗎(還是與接到附加的報警信號線上),因為他們的線都是一樣的線。
補充問題:還有比如雙電源消防箱,它要安裝消防電源監控探測器,并且要在箱子外面安裝模塊,那就探測器就可以用模塊的線路了嗎?
補充問題:一個消防風機要安裝這么多根線:箱子外面安裝模塊(有報警信號線);消防電源監控探測器的線;消防聯動多線控制線,
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納單獨引至消防控制室
2018-10-07 13:49:55
-
你對照下圖。
2018-10-07 19:24:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看