. 2018-09-28 16:11:46 | 山東省 安裝算量GQI | 4377查看 4回答
給排水管道絕熱計算公式
給排水管道絕熱計算公式 求告知一下
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算公式:V=10×π(D+1.033δ)×1.033δ 式中:V-保溫體積;S-保溫外殼面積;D-管道外徑;
S=10×π×(D+2.1δ+0.0082) δ-保溫厚度;1.033-調整系數;0.0082-捆扎線直徑或鋼帶厚。
2018-09-28 16:15:58
-
安裝定額后應該有附表,附表中有管道刷油面積及絕熱保溫體積表。
2018-09-28 16:15:32
-
定額第十二冊,17頁
2018-09-28 16:17:57
-
2018-09-28 16:21:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看