东子一夜玩弄白洁7次视频,欧洲高清视频在线观看,а√天堂中文官网在线8,插一插射一射视频

  • 砌體加筋和通長拉筋

    各位老師按設計要求設置了通長拉筋還有必要加入大樣圖里的砌體加筋么砌體加筋大樣圖
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    抗震設防烈底6、7度時按大樣設置,8、9度時設置通長拉結筋。
    設置通長拉結筋后就不需要加入大樣中的砌體加筋了。

    2018-09-27 17:11:38 

  • 需要的
    6/7度的時候按圖布置
    8/9度的時候需要設置通長筋
    你設置了砌體通長筋看下你的抗震烈度是多少

    2018-09-27 17:10:10 

  • 看你的抗震烈度了,6、7度只要砌體加筋,8、9度不需要再加砌體加筋了, 因為砌體里面有通長的鋼筋了。

    2018-09-27 17:12:34 

  • 沒有必要,這樣就重復布筋了,而且軟件不會扣減。說明很明確,抗震設防烈度8、9時全長貫通布置;6、7時伸入墻內長度跟圖九要求一致。答疑解惑

    2018-09-27 17:15:30 