152****3637 2018-09-24 11:37:08 | 陜西省 土建 | 528查看 1回答
板筋
各位老師好,地下二層頂板為雙層雙向,面層頂板一整塊拉通計算,而底層要按照每跨梁錨固進梁里面計算(就是面層拉通底層每跨斷開),廣聯(lián)達中怎么設(shè)置?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:板底鋼筋用單板XY方向布置,板面鋼筋用多板XY方向布置。
2018-09-24 11:44:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看