-
小小書童 2018-09-17 10:57:36 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 16732查看 2回答
關于砌體加筋的理解
有個疑惑請教各位前輩。工程中砌體拉墻筋在砌體與框架柱剪力墻相接處采用植筋,砌體內通長布置,通長筋與植筋采用搭接;我在建模時在砌體墻內已經設置了砌體通長筋,那砌體加筋還需要布置嗎;我的理解為需要布置,在“砌體加筋”構件內設置好搭接長度,砌體墻內“砌體通長筋”按圖設置為2φ6@500;在軟件計算設置內把“砌體加筋錨固長度”設置為0(砌體通長筋的長度按墻凈長取),把“砌體加筋采用植筋時,植筋錨固深度”按圖紙要求設置;我這樣的做法正確嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:見附圖
2018-09-17 11:15:12
-
你的理解很準確
2018-09-17 11:22:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看