ゞ春華秋實︶ 2018-09-14 11:00:14 | 陜西省 安裝算量GQI | 3024查看 2回答
橋架布線,布不上的問題
在管線與橋架相連接時,我識別出的橋架,識別出了管線,設置了橋架一端作為起點,選擇了管線起點,然后選擇確定,但是橋架里的線纜布不上,是什么原因?哪里操作不對?
補充問題:有倆種可能,1.橋架不連通;2選擇的配管不是第一根與橋架連接管;
----------------------------------
橋架是連通的,配管選的是與橋架直接連接的立管。專門試這個橋架布線的操作也是布不上怎么回事呢
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有倆種可能,1.橋架不連通;2選擇的配管不是第一根與橋架連接管;
2018-09-14 11:03:27
-
檢查橋架的標高、檢查橋架是否連接有無斷開點,檢查配管標高,配管連接點是否與橋架一致
2018-09-14 11:19:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看