某天 2018-09-14 08:22:26 | 山東省 土建 | 2106查看 4回答
暗柱內箍筋不一致如何處理
外箍筋和內箍筋直徑不一致不一致
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好: 例如:A10-100+A8-200(4*4);該輸入格式表示:“+”前為組合箍筋時外箍筋信息,“+”后的為組合箍筋時內箍筋信息;也可以在截面編輯里去手工畫內外箍筋
2018-09-14 08:24:03
-
可以新建“異形暗柱”,先繪制其截面形狀,然后再編輯鋼筋,輸入箍筋信息,繪制箍筋形狀。
2018-09-14 08:24:29
-
直接采用截面編輯即可,箍筋任意搭配
2018-09-14 08:30:07
-
直接采用截面編輯即可
2018-09-14 08:43:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看