不白活的黑熊 2018-09-13 10:18:18 | 廣東省 土建 | 837查看 2回答
基礎短柱鋼筋的問題
承臺上的柱子標高頂標高設置為0計算就沒問題 設計為圖紙的-1.65就出現問題 求大神賜教
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:點柱,右鍵,點構件屬性編輯器,將插筋構造更改為“縱筋錨固”,確定,再計算。
2018-09-13 10:20:51
-
你好,計算結果小于0,一般都是因為柱太短導致,因為柱縱筋計算時考慮錯開距離,當柱太短時,露出長度是固定的,此時柱高減去露出長度會小于0 。
解決方法一:選中計算錯誤的柱子,可以把基礎層柱子刪除,把首層的柱子底標高降到基礎底部就可以了
解決方法二:在柱構件【屬性】中,【鋼筋業務屬性】下方修改【插筋構件】的屬性值為【縱筋錨固】設置即可。設置方法詳見下圖:
2018-09-13 10:23:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看