微涼徒眸意?灬淺摯凌亂 2018-09-10 17:39:04 | 廣東省 安裝 | 2926查看 1回答
燈具立管如何確定
大神,你好,麻煩問一下,箭頭表示配電箱 那么這個安全出口指示燈的位置 還是一根立管嗎?還是多根立管呢?有什么依據嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你看看下文吧1.電氣中計算立管的時候,有人是不管水平是幾根管,一個燈具或者開關插座處都只計算一根立管,他們說頂板處設置一個接線盒,只需要一根立管。 一般結算時,房地產公司的都是這樣結算的。2.但是又有人說現在的規范不允許在頂板設置接線盒了,燈具處有幾根水平管就有幾根立管,請問施工現場到底是怎么做的呢? 首先前半句說規范不允許設置接線盒了,這是不對的,沒有哪本規范說接線處不允許設接線盒。只是分支處接線設接線盒這種是老的做法了,因為設接線盒,后期裝修不好處理,高檔一點的小區甲方都不允許設接線盒。至于幾根立管根據圖紙分析,管內不允許接線。施工現場兩種做法都存在的。這個你可以完工后現場查看。3.總結:這個問題是安裝工程一直存在爭議的問題。但是,大部分房地產公司,不管你是否留接線盒,都是只算一根立管的,也不給多算接線盒。實際施工時,不會按規范的橫平豎直的,因為是暗配,好多走的是斜線,即使結算時都按單立管,施工單位也是合得來的。4.建議,預算時按多立管計算。結算時,結合現場,根據自己所處的角度斟酌。
2018-09-10 17:55:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看