貓的背影像極了孤獨 2018-09-10 15:05:23 | 河北省 安裝算量GQI | 1746查看 2回答
照明配電箱里的線按橋架敷設,橋架配線怎么設置?是應該新建電纜嗎,點擊橋架配線沒有顯示沒有適合的線
如果是需要新建電纜應該怎么具體設置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納如圖也可以在提取系統圖的時候復制需要的回路然后把管刪除這樣到時候生成管線就是自己生成不用再建電纜了
2018-09-10 15:23:06
-
對,應該建電纜,因為橋架配線不能選配管只能選電纜
2018-09-10 15:20:14
-
各樓層配電箱與主配電箱使用一根主電纜配合穿刺線夾連接,橋架配線怎么處理?
請問一下,主配電箱一根主電纜通過穿刺線夾連接各樓層的分配電箱,在軟件中各樓層配電箱使用橋架配線的話,豎向主電纜就會生成多根分別和主配電箱連接,怎么處理?
-
7-3AP2(CT)和電梯控制箱采用橋架配線,怎么選擇配線窗口沒有這條回路呢?
7-3AP2(CT)和電梯控制箱采用橋架配線,怎么選擇配線窗口沒有這條回路呢?但是電纜導管構建列表有7-3AP2(CT)-N1這條構建信息呀?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看