安靜 2018-09-07 16:50:03 | 遼寧省 土建 | 975查看 1回答
剪力墻---墻柱配筋的問題?
這個墻柱的鋼筋怎么配。 現(xiàn)在的問題是剪力墻的水平筋是C8-200。墻柱的箍筋寫明未注明的是A6-150 。這塊配筋怎么配。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這里屬于未注明拉筋
2018-09-07 17:48:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看