格桑花 2018-09-06 07:19:28 | 山東省 土建 | 935查看 1回答
怎么理解這些
1:截圖人防口部節點,(由于L型人防構建處理不了)這些位置是用暗柱處理? 水平箍筋按層高算?還是按洞口高度算?2:如果用暗柱處理,人防洞口頂部以上的水平筋及洞口門檻位置的水平筋,是伸入暗柱一個錨固長度?還是伸到暗柱邊彎折?(就是普通剪力墻水平筋遇到暗柱那樣錨固。 要是伸到端部彎折,L有的3米長,就要伸到3米端部嗎?)3:截圖中標注水平筋(箍筋)間距和大小,沒標注拉筋間距和大小,是否拉筋間距、大小同水平筋一樣?拉筋位置按平面圖標注的位置? 還是按圖紙為注明的墻體拉筋c6-500,梅花行布置? 有些位置什么拉筋都沒標注,是否還要算?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、水平鋼筋按層高計算。2、伸到端部。3、是的,按箍筋的規格、間距處理。
2018-09-06 07:24:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看