熗炒藕丁 2018-09-02 13:14:22 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 33819查看 4回答
剪力墻起始豎向分布鋼筋距暗柱邊的距離
依據建設部頒發圖集12G101-第3-2頁剪力墻豎向鋼筋距暗柱邊的距離是S-BHC,圖集12G901-1為16G101-1的配套圖集,供設計施工使用,因此左截圖應改為S-BHC 這是對方的依據但是我認為。16G計算規則,默認的是S/2 ,如果12G901-1為16g的配套圖紙,那為什么軟件默認的是S/2,而不是S-BHC ,而且我在網上查了查,都說起始間距是S/2 或者是50mm 那到底是誰說的對。
而且我找了半天,都找到16G關于起始間距的說法,望告知是在16的那一頁
補充問題:12G901-1是16G101-1的配套圖集的要求是什么呢
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:這是需要按照設計要求的間距定義的,設計一般是按照剪力墻豎向間距S確定的。
2018-09-02 13:45:11
-
您好,請問您是有12j101的圖集電子版是嗎?方便發一份給我嗎,最近我在查一個模型也需要使用相關圖集,但是我網上找不到,希望能得到您的幫助,如果可以的話發我的郵箱923108587@qq.com
2018-09-03 10:48:07
-
我有個疑問,請問距離是S-BHC在哪里看到的呢?我知道C 是保護層的意思,B H 分別表示什么意思呢?
2020-04-23 19:37:18
-
是廣聯達設置默認的s/2,不是16G101默認的s/2,如果依據來自16G101,下面的說明會注明來自哪一頁,沒注明就是找不到依據。
你可以看下14SG903-2第4-7頁
2020-04-24 15:23:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看