海 2018-08-29 10:22:04 | 遼寧省 安裝 | 3533查看 2回答
風管溫度、風量測定孔的個數怎么確定?老師,北京計算規則在哪里找呢?
風管溫度、風量測定孔的個數怎么確定?老師,北京計算規則在哪里找呢?謝謝
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納風管溫度、風量測定孔的個數怎么確定?答:一、按設計畫出的個數(或在設計說明中指定的個數)。二、設計未畫出(或未指定個數的);1,每個系統,必須計算一個風量測定孔和一個檢查孔(安裝在風機附近的主風管上);2,每個空調風系統,必須計算一個溫度測定孔、一個風量測定孔和一個檢查孔(安裝在空調主機附近的主風管上);
2018-08-29 12:35:08
-
老師,北京計算規則在哪里找呢?答:關于風管的溫度測定孔、風量測定孔、檢查孔,規范有強制規定,到規范上去尋找答案。
2018-08-29 12:38:20
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看