-
185****8075 2018-08-28 23:38:38 | 湖北省 土建 | 14902查看 2回答
關于防水附加層
地下室底板采用獨基加抗水底板結構,獨基底面側面、底板底面均需做防水卷材,因獨基數量較多,其陰陽角附加層的材料用量較大。如按定額已含附加層考慮,不另計算附加層工程量,則定額中人材機消耗量上顯然不合適。對此情況,是按實際消耗量比例調整定額含量,還是將附加層簽證另算,還是將附加層工程量并入,請大神指點解釋。
補充問題:湖北18定額中關于防水卷材的說明 ,第4條提及附加層、第5條未提及;另外,自粘卷材的消耗量為123m2/100m2,按1m寬卷材長邊搭接寬度100mm算,消耗量已經有至少110m2/100m2了,再加上短邊搭接、收頭處零星切割、損耗,123m2/100m2基本符合實際情況,如再加上附加層,除非附加層含量較少,不然這個消耗量根本不能滿足實際情況。比如地下室底板為大平板,只在板的周邊陰陽角做附加層,則上述定額消耗量合適;如地下室底板中存在大量獨基、承臺、樁頭,則再按上述定額消耗量顯然不合適。如上理解,歡迎探討指正。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算規則和規范明確說明了,附加層在清單工程量中不計取,只在定額工程量中計取,所以可以直接把附加層工程量并入計算,定額里面原先100m2僅考慮的是設計尺寸量含損耗的量。
2018-08-28 23:46:56
-
計算規則不計附加層!
2018-08-28 23:57:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看