-
阿亮 2018-08-24 17:34:03 | 廣東省 土建 | 925查看 3回答
板筋布置
像這圖,只有給出X、Y向的底筋和Y像面筋,那么X方向的面筋要畫嗎?還有就是這里沒有板負筋的。
補充問題:直接像布置面筋這有布置可以嗎(c6-250)
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
X方向要用分布筋繪制的
2018-08-24 17:34:56
-
X向面筋要用C6@250定義布置的
2018-08-24 17:35:18
-
這塊板只有底筋,是單層雙向,按圖紙設計板底筋規格是C6@130,但是圖紙設計已經更改了Y向底筋的規格,布置板筋時X向底筋是C6@130,Y向布置圖示的C8@100
2018-08-24 17:45:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看