三人行cz 2018-08-21 22:07:02 | 湖北省 安裝 | 937查看 4回答
各位老師,消防報警這里怎么弄
想問下,感煙器和聲光報警器都要接信號線,但是只有聲光報警器才需要電源線,那這個電源線怎么走,我這樣走對嗎,需要連接感煙器嗎,那不是這多算了一段立管長度?謝謝,求老師解答
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對,24V電源線可以跟著信號線走
2018-08-21 23:09:46
-
想問下,感煙器和聲光報警器都要接信號線,但是只有聲光報警器才需要電源線,那這個電源線怎么走,我這樣走對嗎,需要連接感煙器嗎,那不是這多算了一段立管長度?謝謝,求老師解答電源線一般圖紙上都不標注走向,即使標注了,有些走向也很不合理。一般情況下,電源線都是最近原則敷設的,你圖上畫的沒必要繞行探測器。
2018-08-22 08:10:01
-
應該按虛線走,就近原則的。
2018-08-22 08:19:24
-
算法正確。1、如果是暗配管,只能沿預埋配管路徑敷設,算法正確。感煙探測器吸頂安裝就不存在電源線多計算的問題。如果感煙探測器不是吸頂安裝,而是在裝修后的吊頂下安裝,經過感煙探測器這里的電源線計算時會計算實際不需要的引下長度,如需扣除,就手工扣除吧。2、如果是明配管,也應沿設計路徑配線。如果按就近原則,額外增加的配管工程量如果沒有簽證,甲方不會給的。
2018-08-22 09:17:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看