lijianwei1234 2018-08-19 15:09:02 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1306查看 1回答
鋼筋算量GGJ地下室剪力墻標高輸入:
地下室筏板厚600、筏板面標高-5.9。剪力墻起點底標高、終點底標高是輸入-5.9、還是-6.5(是否加筏板厚)、在基礎層是否還畫剪力墻、對計算鋼筋是有影響?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻的標高你不要輸入,按軟件默認的基礎底標高就可以的基礎層是要繪制剪力墻、柱的,因為計算規則規定是墻柱是每個自然層計算一個搭接,所以你要在基礎層繪制柱、墻,軟件才會正常計算搭接的
2018-08-19 15:31:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看