15****@qq.com 2018-08-16 14:25:48 | 山東省 土建 | 16786查看 2回答
箍筋根數的計算
某工程抗震等級為三級,框架梁的箍筋標注為Φ10@100/200(2),并且梁的凈跨長度為4900MM,梁高為700MM,計算本跨梁的箍筋根數
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
加密段長度為1.5h=1.5*700=1050,這樣加密段根數為1050/100*2=22根,非加密段為(4900-1050*2)/200=13根,共計35根
2018-08-16 14:28:39
-
框架梁的箍筋標注為Φ10@100/200(2),并且梁的凈跨長度為4900MM,梁高為700MM,本跨梁的箍筋根數加密區1.5hb=1.5×700=1050/100=11×2=22+(4900-1050×2)/200-1=35
2018-08-16 14:34:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看