門窗洞口加筋問題
墻體為蒸壓加氣砼砌塊,結構說明里只有剪力墻洞口加筋詳圖,建筑設計說明里也沒有相關說明,怎么處理洞口加筋問題
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納剪力墻洞口加筋與砌體墻拉結筋是兩個概念。若是在剪力墻留洞(如電箱)需要按圖紙說明要求設置加筋,若是砌體墻應按照圖紙說明在門和窗洞口兩側設置構造柱(一般圖紙設計要求,洞口大約2100需設置構造柱)。砌體墻拉結筋通常在結構設計說明填充墻的構造措施及要求處明確。
2018-08-16 12:22:00
-
根據圖紙說明的意思用單構件計算就可以了
2018-08-16 12:33:25