BELIEVER 2018-08-11 15:49:11 | 河北省 安裝 | 1083查看 2回答
弱電
老師您好,這是我上個問題的提問:
從橋架到家居配線箱是PC20的管,怎么配線箱系統圖就成了兩根RC20的還有根穿電線的SC20的管?這是您的回答:答:不是2根管,是3根管;2根鍍鋅鋼管(RC20)到弱電《家居組線箱》,一根穿《一芯光纖》進組線箱,另一根管預留備用;第3根管(SC20)穿BV-3*4的電線進電源接線盒(供弱電組線箱的電源);現在我想問的是如果按照您說的,那PC20的管應該怎么布置?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、從橋架配管至一層的弱電家居組線箱,每戶兩根鍍鋅鋼管(RC20),一根管預留備用;一根管穿一根一芯光纖進戶;一共是一單元11戶+二單元10戶。二、從橋架配管至二層的弱電家居組線箱,每戶兩根鍍鋅鋼管(RC20),一根管預留備用;一根管穿一根一芯光纖進戶;一共是一單元11戶+二單元12戶。三、橋架里面還有其它東西需要配管進弱電家居組線箱,例如:電視;當然,這需要查看電視系統圖;四、每戶從強電戶箱中配一路管線(bv-3*4 SC30)至弱電家居組線箱附加的接線盒,供弱電使用。
2018-08-11 17:51:42
-
圖紙有誤,光纖到戶圖和弱電箱系統圖不一致,可以請設計人員確定
2018-08-11 17:05:57