唐博文 2018-08-10 23:56:42 | 四川省 土建 | 2459查看 1回答
GTJ2018對于墻高不連續,為啥不能像GCL2013忽略而直接進行計算?
因陽臺欄板是用剪力墻繪制的(方便計算模板),GTJ2018如何解決墻高不連續問題,匯總計算時候不能像GCL2013忽略而直接進行計算,直接報錯,怎么解決
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
2018中墻高不連續應該顯示為警告,而并非錯誤項,在彈出的窗口中選擇忽略,即可繼續匯總,與2013是一致的,歡迎采納!
2018-08-13 17:18:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看