Mr.胡先生 2018-08-10 16:38:21 | 湖北省 安裝 | 9012查看 2回答
干包式電纜頭問題
1KV以內的電纜,圖紙未特別注明采用熱縮式電纜頭,是不是都是按干包式電纜頭考慮,干包式電纜頭施工工藝和熱縮式不一樣,是否考慮電纜頭預留長度,熱縮式電纜頭預留是因為敷設電纜的時候放有電纜頭制作的長度,干包式就是用銅鼻子壓接到配電柜上,不占用電纜長度,配電箱已經預留半周長了,是否不用再考慮電纜頭預留?求大神給予答復,謝謝!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般大規格的還是需要安按熱縮式考慮的。小規格16平方以下的可以安干包考慮。半周長和電纜頭預留是必須都要考慮的,電纜頭的1.5米是配電箱柜后期檢修預留的,所以需要考慮,也就是備用
2018-08-10 16:43:50
-
一、電纜頭預留量1.5米,不是因為熱縮或干包,而是因為配電柜內相線斷路器與下面零線、接地線的距離來決定的最后考慮為預留1.5米。二、半周長是檢修預留量,電纜頭1.5米是剖開后,要能上接斷路器,下接零線銅排、接地銅排。所以,兩種預留量,一個也不能少。
2018-08-11 07:44:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看