在哪里? 2018-08-09 16:43:27 | 河北省 安裝 | 10613查看 4回答
BYJ-3x2.5 計算長度的時候需不需要乘以系數3?怎么區分哪些線需要乘以系數哪些不用?
BYJ-3x2.5 計算長度的時候需不需要乘以系數3?怎么區分哪些線需要乘以系數哪些不用? WDZ-BJY-3*2.5用不用乘以系數?
補充問題:那什么樣子的才是電纜呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
計算時BYJ-3x2.5需要*根數3, WDZ-BYJ-3*2.5也需要*根數3,一般來說,B開頭的為導線,工程量都需要*根數,比如:BV\\BYJ\\BVV等,R開頭的為軟導線,工程量都不需要*根數,比如:RVV\\RVS\\RVVP等,Y開頭的為電力電纜,比如:YJV等,K開頭的為控制電纜,KVV等,凡事軟導線、電纜工程量均不需要*根數
2018-08-10 08:44:46
-
BYJ-3x2.5 計算長度的時候需要乘以3。因為BYJ 是銅芯交聯聚乙烯絕緣電線,這是3根2.5平方線
2018-08-09 16:46:17
-
你列舉的兩種都是交聯聚乙烯導線,都要乘以3計算的。WDZ是無煙低鹵阻燃的縮寫
2018-08-09 16:56:11
-
BYJ-3x2.5 和WDZ-BJY-3*2.5算線纜長度時都需要乘以3根,這個3不是系數,是根數;
2018-08-09 17:22:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看