噴噴噴噴噴噴噴噴噴噴 2018-08-09 09:28:33 | 江蘇省 機電 | 1322查看 3回答
老師您好,請教一下配電箱進線問題
如圖,GP1、2、3三個箱子進線來自小區變電所三個回路NL1、2、3,畫紅線的進線部分我有點疑問我的理解是從上級回路直接拉兩根4*240+1*120的電纜過來,但圖上的4*240的電纜又是什么意思,難道就是用接地符號來表示電纜的120的芯是用來接地的,沒有別的意思么?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納YJV22 4*240+1*120是進戶電源線;其中三芯相線和一芯零線共四芯(YJV22 4*240),接在配電柜的進線斷路器上;另外一芯接地線(YJV22 -1*120),接在配電柜的下方接地銅母排上。截圖中所要表示的意思就是這些。
2018-08-09 09:59:44
-
是每個箱子的進線都是2(YJV4*240+1*120),2表示兩根,是雙電源
2018-08-09 09:31:37
-
YJV22 4*240+1*120這表示相線加零線4根240的 保護接地線1根120的
2018-08-09 09:35:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看