泥水工 2018-08-07 08:37:09 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2350查看 2回答
地下室擋土墻鋼筋計算問題
按圖紙 地下室擋土墻大樣(下圖),想請教鋼筋專家幾個問題……
1、擋土墻外側中部和下部加強鋼筋(C18@150)該按什么間距計算?11G里面是否有說明?
2、-1層豎筋C16@75與-2層豎筋C16@150間距不同,-1層豎筋應該在什么位置截斷?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:1、擋土墻外側中部和下部加強鋼筋(C18@150)該按什么間距計算?11G里面是否有說明?圖中按150的間距布置的。
2、-1層豎筋C16@75與-2層豎筋C16@150間距不同——這里有附加筋和通長的豎筋合并后的間距是75;-1層豎筋應該在什么位置截斷——外豎筋在層高的中間部位連接,內豎筋在墻下邊連接。
2018-08-07 08:41:22
-
你好:見附圖
2018-08-07 08:46:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看