土建造價 2018-08-02 21:32:48 | 四川省 土建 | 837查看 3回答
如圖柱箍筋如何設置?
在計算設置中沒有找到有關設置,如圖關于柱箍筋的描述,在廣聯達如何設置箍筋?
補充問題:
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好:見附圖
2018-08-02 21:49:44
-
你好:上傳圖紙呀。
2018-08-02 21:34:42
-
但遇到這樣情況就單獨命名這樣的柱的,然后設置箍筋間距為100就可以的,比如有一根kz4,的凈高為3200,柱長邊寬度為600,這樣3200/600=5.3,大于4了,這個柱就命名為kz4a,箍筋有設計的c8-100/200,設置為c8-100就可以
2018-08-02 21:52:05