格?;?/span> 2018-07-31 13:25:09 | 山東省 土建 | 573查看 2回答
是這樣?
1:截圖里的拉筋,是布置整個柱帽范圍嗎?在柱帽范圍的每一個交點都拉住?2:柱帽U型筋,藍色圈起來位置,伸到板頂部,是直接斷開?還是彎折180度勾住板頂鋼筋?(圖紙藍色圈起來的位置是一個彎鉤)施工怎么做的? 在軟件里怎么處理?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納拉筋間距按200*200計算,柱帽U型筋需滿足錨固長度,不需要彎折180度勾住板頂鋼筋,直錨不夠時平直彎折15D
2018-07-31 13:39:36
-
1:截圖里的拉筋,是布置整個柱帽范圍嗎?在柱帽范圍的每一個交點都拉?。俊救绻褰畹拈g距都是200是全部拉住的】
2:柱帽U型筋,藍色圈起來位置,伸到板頂部,是直接斷開?還是彎折180度勾住板頂鋼筋?(圖紙藍色圈起來的位置是一個彎鉤)施工怎么做的? 在軟件里怎么處理?【是伸到板頂直接斷開的】2018-07-31 13:35:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看