箭波 2018-07-31 08:32:43 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3029查看 2回答
鋼筋大神請進,暗柱縱筋,電渣壓力焊連接,需不需要箍筋加密?
1、焊接,需不需要箍筋加密? 依據是啥啊?2、如果是電渣壓力焊的話,這條設置需不需要修改,按默認的,還是自己修改啊?(圖紙暗柱的箍筋間距不一樣的,也沒法統一修改)3、如果是電渣壓力焊,是不是這條設置,修改了也沒有用
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不需要。根據16G101-1P59,縱向受力鋼筋搭接區箍筋構造,只有搭接時才加密
2018-07-31 08:39:18
-
你好:見附圖
2018-07-31 09:01:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看