格桑花 2018-07-24 15:12:05 | 山東省 土建 | 846查看 1回答
按那種
1:人防口部節點詳圖,人防洞口頂的位置有BL,箍筋顯示C12-150,顯示有拉筋,可是未注明拉筋間距,直徑,怎么辦?(口部單頁說明里,墻體未注明拉筋間距≤600,直徑C6),是否BL可以參照呢? 還是BL拉筋按梁箍筋間距兩倍布置?2:圖紙要求拉筋梅花行布置,間距≤500, 剪力墻垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么布置梅花行?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1:人防口部節點詳圖,人防洞口頂的位置有BL,箍筋顯示C12-150,顯示有拉筋,可是未注明拉筋間距,直徑,怎么辦?【按截圖的要求設置。】(口部單頁說明里,墻體未注明拉筋間距≤600,直徑C6),是否BL可以參照呢? 【不可以。】 還是BL拉筋按梁箍筋間距兩倍布置?【按梁非加密區的2倍。】
2:圖紙要求拉筋梅花行布置,間距≤500, 剪力墻垂直筋間距200,水平筋間距150,怎么布置梅花行?【按圖計算。】2018-07-24 15:48:53