消防泵房進線
請教 ,進消防泵房設計兩路電,但進XFB-D2-1配電箱電纜這樣標注WDZN-YJE-2(4x120+1x70)-CT/2SC100-FC/WC,是每一路電源兩根電纜?如是是這樣,軟件如何處理(是在倍數里填2嗎)?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個是雙路供電(主電與備用電) 每一路是2根4*120+1*70的電纜 每根電纜穿1根SC100的鋼管軟件內按乘以倍數就可以 填2
2018-07-23 15:41:44
-
是雙路供電(主回路與備用海里); 每一回路由2根4*120+1*70的電纜 組成,出橋架后, 每根電纜穿1根SC100的鋼管;軟件內按乘以倍數2就可以了。
2018-07-23 20:26:52