四月 2018-07-20 09:56:13 | 四川省 土建 | 2400查看 2回答
圖紙中沒有標注跨板受力筋是從哪點開始算
圖紙中只標明了負筋是從支座內邊線開始算,那跨板受力筋是從哪里開始算呢?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個具體要按設計說明,沒有的話最好咨詢設計單位,
2018-07-20 10:01:16
-
答:左圖是邊跨的負筋,右圖是中跨的負筋,沒有發現跨板受力面筋。
2018-07-20 10:02:58
-
1.1那里是分布筋還是受力筋2.如何在識圖中判斷受力筋和分布筋(是不是分布筋沒有彎鉤)3.2那里是跨板受力筋嗎?那為什么伸出部分沒有長度標注?
-
DHB130這塊板,X向是不是按照跨板受力筋c10@200,左邊支出900,右邊支出0來布置呢?然后Y向的跨板受力筋圖紙有兩個標注,是兩個都要布置嗎?
-
根據圖紙,板負筋的標注尺寸是從墻邊線開始的,如圖,選擇支座外邊線,為什么負筋沒有錨固入墻內的尺寸,怎么才能讓負筋畫出來是和原圖紙一樣毛骨入墻內?
-
圖紙中給的梁配筋圖是從1層開始,板配筋圖是從2層開始。但是觀察后板的第二層配筋是和梁第二層對應的。相當于說多出了一個第一層的梁的配筋圖,請問一層梁的配筋畫在哪里。(圖紙里沒有地下室,沒有基礎梁)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看