魧 2018-07-14 14:47:38 | 山東省 土建 | 780查看 1回答
端柱鋼筋搭接顯示
負一層基礎插筋顯示沒問題。在畫負二層的時候參數化端柱鋼筋有變更,三維查看上下都有插筋,但是矩形柱鋼筋無變更繼續沿用負一層鋼筋,在負二層三維查看時,均不顯示搭接鋼筋。請問老師 這是什么情況
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:廣聯達軟件,情況一,無地下室,首層柱完成后復制到基礎層中。不要跨一層查看。二、有地下室的,負數最大的層,如負5層后是基礎,則布置負5層柱后,復制到基礎層,在負5層中看三維。隔層看結果是沒有意義的。
2018-07-14 14:56:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看