我不是你的狗i 2018-07-11 15:44:21 | 湖北省 土建計量GTJ | 822查看 3回答
地下室筏板上的通長負筋,但是沒有排不圖
只有圖上的信息,設計說明上也沒有相關要求,要不要設置,如果要設置但是具體定位看不出來
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據設計畫的鋼筋范圍布置。沒有排布圖是設計院的問題,說有“圖”卻沒有。
2018-07-11 15:49:31
-
這種問題最好是同設計人員溝通一下為好。
2018-07-11 15:53:21
-
黃色虛線就是該負筋的布置范圍,我根據剪力墻厚度按300mm來測算,該范圍長度在6m左右,根數29是差不多的。定義好筏板負筋,用“畫線布置”來畫,起點、終點為黃色箭頭,左、右標注長度為黃虛線到紅虛線兩端的長度。
2018-07-11 16:06:21
-
地下室筏板里樁承臺鋼筋設置,剪力墻腰部1.0米處水平筋加密,以及地下室頂板鋼筋的彎錨53d的設置處理
GTJ2018軟件,地下室筏板里樁承臺鋼筋設置,剪力墻腰部1.0米處水平筋加密,以及地下室頂板鋼筋的彎錨53d的設置處理
-
這里沒給出馬凳筋高度,主樓筏板為1.5m,請各位老師指點一下,順便問一下再廣聯達里面該如何設置?
-
地下室底板也就是筏板 的防水是做在筏板底還是筏板頂的?amp;nbsp; 圖中地下室頂板的防水是不是只做在凸出首層范圍的頂板上?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看