諾言 2018-07-09 10:35:22 | 河北省 安裝 | 1140查看 3回答
給排水保溫
請問!大師幫忙分析一下給排水保溫的問題,這是住宅樓的,按圖紙說明中,管道井給水管道只做10個厚防結露 不做保溫嗎?還有墊層里面給水管及熱水管也做防結露嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、請問!大師幫忙分析一下給排水保溫的問題,這是住宅樓的,按圖紙說明中,管道井給水管道只做10個厚防結露 不做保溫嗎?答:其實管井內也是不采暖的,需要保溫。但現在設計說明了,就的按設計要求去做。二、還有墊層里面給水管及熱水管也做防結露嗎?答:墊層里面的給水管不需要做防結露;墊層里面的熱水管要做絕熱保溫,防止熱量的散失。
2018-07-09 12:54:47
-
請問!大師幫忙分析一下給排水保溫的問題,這是住宅樓的,按圖紙說明中,管道井給水管道只做10個厚防結露 不做保溫嗎? 按圖紙說明是的。南方地區室內的管道一般不做保溫。 還有墊層里面給水管及熱水管也做防結露嗎? 不需要。
2018-07-09 10:42:22
-
給水管需要作防結露,采暖管道作保溫
2018-07-09 14:33:22
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看