00000 2018-07-05 15:05:56 | 遼寧省 安裝 | 1488查看 4回答
套定額問題
2017定額,多聯機冷媒管在套定額的時候,我們單位套是第六冊自動化控制儀表工程,儀表管路敷設中的有色金屬敷設及非金屬敷設的紫銅管,審計公司認為是第八冊低壓管道 銅及銅合金管(氧乙炔焊) 項目。但是如果套第八冊,和我們的試壓就有出入。冷媒管的試壓壓力是3.5-4.0MPA,這個壓力屬于中壓管道,套低壓管道顯然不合理,與施工不符。
補充問題:工業管道中沒有紫銅管呀?而且空調中的壓力屬于中壓,我可以套中壓嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
套自動化控制儀表工程,儀表管路敷設中的有色金屬敷設及非金屬敷設的紫銅管肯定不對應該套工業管道中的相應定額
2018-07-05 15:15:42
-
空調紫銅管應該套工業管道的紫銅管項目,不是儀表管路。
2018-07-05 15:25:42
-
工業管道中沒有紫銅管呀?而且空調中的壓力屬于中壓,我可以套中壓嗎?
2018-07-05 16:52:50
-
應該套中壓銅管道定額
2018-07-11 09:47:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看