Eomt_ 2018-07-04 14:33:43 | 重慶市 安裝 | 1392查看 2回答
橋架和電纜
屋頂層這個配電箱的進線是怎么樣的呢?圖上沒說敷設方式。只說了橋架延強電井通長。黃白紫表示三種情況 藍色是橋架。1.配電箱進線的位置?2.假如都不是圖上的進線方式,還有其他的么?3.最后一層中的電纜井的橋架有沒有通到梁下的位置還是只除了本層的樓面就沒了。
補充問題:
配電箱是上進上出。我想問的是進線的走向、從橋架哪個位置出來得。(電纜出橋架均考慮走管明敷)紫色10層底板出來沿墻沿頂板。白色橋架中途出來沿墻。黃色沿橋架到梁下再往下
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沿橋架敷設,黃顏色線路是正確的,其它兩種方法,沒有依據(不能那樣算)。
2018-07-04 20:26:44
-
一、是上進線,每層配電箱操作高度在1.5m左右,橋架高度在樓層頂板下,常規都是這樣布置的;二、同上意見;三、橋架位置和走向具體要看系統圖走向再確定布置的位置和形式;
2018-07-04 16:49:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看