AbhaYn 2018-07-02 14:56:10 | 廣東省 土建 | 726查看 3回答
1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸
如題,1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入。方便的話幫忙添加一下屬性面板。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納不對啊,你要選擇梁式配筋承臺的,3號筋就是梁式配筋承臺的側面筋
2018-07-02 14:58:47
-
不對您選擇錯了這是個承臺梁式配筋模式的
2018-07-02 14:58:06
-
你好:首先是樁承臺配筋選擇錯誤,應該選擇梁式配筋承臺,3#鋼筋輸入在側面筋里面。【注意圖紙拉筋和側面鋼筋與軟件大樣不一致,需要在編輯鋼筋時候修改根數,然后鎖定構件】
2018-07-02 15:01:10
-
1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸
如題,1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入。方便的話幫忙添加一下屬性面板。補充問題:
-
請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入
如題,1:請問一下如圖的三號鋼筋 我布置的正確么。2:請問一下4,5號鋼筋應該如何布置 數值應該在哪里輸入。方便的話幫忙設置一下屬性面板截個圖。
-
圖紙紅色圈出來的部位。謝謝解答??2019-05-10 14:50:06 補充具體操作步驟是什么呢?有人告訴我用自定義線畫,但是具體步驟還是不清晰
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看