BELIEVER 2018-07-02 14:17:43 | 河北省 安裝 | 1934查看 1回答
請問這個配管屬性該如何設置?
老師您好:光纖配線箱到家居的配管是不是兩根RC20的?但是屬性里沒有RC的管光纖配線箱到家居的是不是需要建立一個組合管?家居配線箱系統圖里,兩根RC20,但BV-3*4-SC20,為什么又變成了SC的?家居系統圖里光纖的那條線對應的是管里有線的,接線盒電源那是連強電的,那預留的那根RC20的管系統圖里是不是沒給出來?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
光纖配線箱到家居的配管是不是兩根RC20的?但是屬性里沒有RC的管
是2根,套鍍鋅管就行。
家居配線箱系統圖里,兩根RC20,但BV-3*4-SC20,為什么又變成了SC的?
RC和SC一般都套鍍鋅管的就行。一般遇到系統圖里線段未給的情況,可問甲方或設計暫時按多少計算或者直接不計,在說明里注明就行。2018-07-02 17:12:50