BELIEVER 2018-06-28 17:35:32 | 河北省 安裝 | 1420查看 1回答
您好,配電箱系統圖上沒有標注各管線敷設方式,所以讀取的時候敷設一欄全是空白
請問對于這種情況該如何解決?設計說明里是這樣說的:配電支線選型及敷設:配電箱至照明回路穿PC管在各層墻內和頂板內暗設,至插座回路穿PC管在各層地板/頂板及墻內暗設。那么配電箱系統表內各管線的敷設一欄該如何填寫?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按照設計說明:照明頂板、墻內暗敷;插座按照頂板、底板墻內暗敷(就近原則)填寫。
2018-06-28 18:23:24