177****2621 2018-06-26 09:53:40 | 陜西省 土建 | 1634查看 2回答
當梁一端與剪力墻平面相接,箍筋如下圖 怎么設置呢?
請詳細解答下 沒遇到過這種 謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:箍筋定義為C10-95/200,梁的計算設置里選擇一下梁為支座時,箍筋不加密
2018-06-26 10:03:16
-
答:在梁定義窗口中,按下圖的格式錄入的方法解決。
2018-06-26 10:08:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看