ga****@163.com 2018-06-24 12:33:31 | 山東省 土建 | 1001查看 2回答
抗震說明
1:框架結構,圖紙說明抗震等級為3級,不是不軟件建圖元都要按3級抗震考慮?2:圖紙說明抗震等級為3級,但有又說明抗震構造措施為4級或者2級,這時主體結構,搭接及錨固時按3級算?還是按4級或者2級算? 那二次結構按什么群算?3:非框架梁和現澆板屬于抗震構建嗎?還是非抗震構建?為什么?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沖突的地方,咨詢設計,讓設計予以明確或說明。
2018-06-24 12:37:14
-
你好:見附圖
2018-06-24 12:43:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看