陳工 2018-06-22 09:05:37 | 廣東省 安裝 | 7117查看 2回答
防雷接點大樣圖上的柱筋作引下線、樁基礎做接地極的示意圖中,在距地0.3m處設接地體連接板是否為斷接卡
另外,在屋面接閃器距離0.2m處設的支持卡是否為斷接卡?如若不是斷接卡,那么請解析下支持卡與斷接卡的區別和作用。謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:支持卡:接閃器(避雷網)的支架。位于屋頂女兒墻上;斷接卡:測量接地電阻的裝置,位于引下線距地0.5米處;
2018-06-22 12:48:58
-
應該是這個功能,但是一般斷接卡都在室外0.5米處。沒有見過你這種室內0.3的。你可以考慮按接地板
2018-06-22 09:08:21