山子 2018-06-21 10:36:51 | 北京市 安裝 | 2985查看 1回答
光纜測試問題?
1.北京12定額雙絞線纜測試2-78、2-79、2-80應分別在什么時候套用?2.常見的住宅網絡電話系統,比如:總箱至層箱用24芯光纜和HYV-100*2*0.5大對數電纜,層箱至戶箱用12芯光纜和RVS-5*0.5信號線,戶箱至終端出線口用超五類線和RVS-2*0.5信號線;問:根據以上情況,需要套用什么測試定額,工程量如何確定?多謝!!!
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、北京12定額雙絞線纜測試2-78、2-79、2-80應分別在什么時候套用?答:7-78適用于網線(4對銅芯雙絞線)的試驗;7-79適用于網線(25對/50對、100對等大對數銅芯雙絞線纜)的試驗;7-80適用于組線架與末端信息插座之間敷設的光纖的試驗;2、24芯、12芯光纜的試驗,100對大對數光纜套7-79;戶弱電箱至信息插座的超五類線套7-80;電線不套;7-78的計量單位是“鏈路”:從戶弱電箱-信息插座的一根網線為一個“鏈路”。7-79的計量單位是“對”;即大對數電纜、光纜的對數。7-80的計量單位是“鏈路”:從光纖組線箱-用戶末端設備的一根光纖為一個“鏈路”。
2018-06-21 12:46:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看